近日,全市各级消防监督员密集开展各类重点场所消防安全检查,现就检查过程中发现的火灾隐患进行公开曝光。
01、梅州市复退军人医院
隐患问题:屋顶使用易燃泡沫彩钢板搭建,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.1.7条之规定,违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第一款之规定。未安装自动喷淋系统,违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。微型消防站器材装备配备不足,违反《中华人民共和国消防法》第四十一条之规定。
整改措施:责令拆除住院部天面易燃泡沫彩钢板顶棚,按要求设置安装自动灭火系统和配置微型消防站装备。
02、丰顺县侨思学校
隐患问题:厨房未做防火分隔,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 年版)第 5.1.6 条规定;食堂停放摩托车现场责令立即改正;未设置微型消防站,违反《中华人民共和国消防法》第四十一条规定;未在明显位置设置疏散示意图,违反《广东省实施《中华人民共和国消防法》办法》第二十三条第二款;消防车道未划线标识《广东省消防工作若干规定》第三十三条第一款。
1、厨房未做防火分隔
2、食堂停放摩托车
3、消防车道未规划标识
整改措施:责令你单位(场所)于 2023 年 06 月 21 日 前改正。
03、广东翔盈酒店管理有限公司
隐患问题:消火栓泵压力表损坏,室外楼梯9楼设置不符合要求;储油间防火分隔不完全、微型消防站设置标准较低、未按6人标准配备器材装备。
整改措施:责令更换消火栓泵压力表,按照规范要求重新设置室外楼梯、储油间进行防火分隔,微型消防站按照设置标准配齐器材装备。
04、梅县区锭子桥佳通汽车维修店
隐患问题:该场所未设置独立烟感探测器和简易喷淋、应急照明灯,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项;电器线路未套管敷设,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款。
整改措施:责令店主在规定时间内安装独立烟感探测器和简易喷淋、应急照明灯和把场所的电器线路套管。
05、平远县长田镇福运家床上用品
隐患问题:店内电气线路私拉乱接,未套管保护;经营性场所违规住人,未安装逃生窗,且未进行物理分隔措施,违反了《中华人民共和国消防法》第十九条第一款的规定。
整改措施:责令店主铺设好电气线路管道,并立即清除违规住人区域,限期在居住区域加装防火门、实体墙进行防火分隔。
06、梅江区东方名筑小区
隐患问题:小区电动自行车飞线充电、疏散楼梯堆放杂物,违反了《广东省消防工作若干规定》第三十条第三款。
整改措施:责令物业清理楼道杂物的可燃易燃物品,保障出口畅通,并对铺设好电气线路管道。
07、蕉岭县金盛花园
隐患问题:部分室内消火栓未配置水带、私家车违规停放,占用消防登高作业区域,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第二款以及第四款规定。
整改措施:责令该场所负责人跟进落实制度,加强小区私家车的停放管理,按照行业标准配置消防设施。
08、梅县区邻家壹号超市
隐患问题:室内消火栓无水,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项。
整改措施:下发《责令限期改正通知书》,责令该场所在限期内改正。
09、大埔县大昌实业有限公司
隐患问题:经营性场所违规住人,且未落实物理分隔措施;未按要求配置疏散指示标志、灭火器等消防器材。
整改措施:责令其立即清除违规住人,限期在居住区域加装防火门、实体墙进行防火分隔;配齐消防设施器材。
如果觉得这篇文章对您有帮助,请打赏支持一下!