感谢你单位详细答复。鸿都帝景湾威尼斯3栋为塔式建筑,建筑层数为17层,设有一座防烟楼梯间和消防电梯,而且是2016年4月5日验收合格,核发有《建设工程消防验收意见书》(梅市公消验字[2016]第0046号)。本人还有点疑问,请原谅本人不专业。该栋楼在17层上去有且仅有1个电梯机房,且机房门是机器专用间,必须上锁,未见你所说的防烟楼梯间。电梯分为乘客电梯、载货电梯和消防电梯,你说该栋楼设有消防电梯,但是现在使用的2台电梯都是普通乘客电梯,根本不是消防电梯。 据不完全了解,全广东省不超过20台消防电梯,梅州全市无1台消防电梯。 因为消防电梯首先在建筑设计上必须在电梯门前应当设置防火前室。其次,应当设置2套供电系统,这两套供电系统不是从同个变压器输出的电路,而鸿都帝景湾仅有1个变压器,且电梯内供电电缆要进行防火保护。第三,消防电梯设置有消防电梯象形图标志,且不得用于运送垃圾或者货物。 综上所述,鸿都帝景湾威尼斯3栋是否仍然符合要求?你局是否重新对该建筑重新进行消防验收?谢谢!


如果觉得这篇文章对您有帮助,请打赏支持一下!


最新回复 (1)
民生168 2018-2-13 10:09:26      0
1
经市公安消防支队调查:一、建筑基本情况  信访件反映的鸿都帝景湾小区建设单位为梅州市鸿艺房地产开发有限公司,消防报建名称为鸿都花园帝景湾二期工程,威尼斯3栋报建名称为31#,住宅楼建筑层数为17层,建筑高度为51.3m,建筑面积为9696㎡,占地面积为550㎡,使用功能为住宅,属二类高层居住建筑。  二、信访具体内容及核查处理情况  (一)信访具体内容。  举报人反映鸿都帝景湾威尼斯3栋防火是否符合要求。  (二)核查情况。  1.威尼斯3栋(31#)住宅于2009年3月5日经消防设计审核合格,核发有《建设工程消防设计审核意见书》(梅市公消审[2009]第0036号);于2016年4月5日经消防验收合格,核发有《建设工程消防验收意见书》(梅市公消验字[2016]第0046号),经查阅报建资料及核对现场,该栋建筑现为塔式住宅,设有一座防烟楼梯间和消防电梯,防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用,消防电梯日常可兼做生活电梯使用。该建筑为二类高层建筑,供电符合二级负荷要求。存在问题:经消防验收合格后,消防维保公司日常维护保养不到位,造成消防电梯与火灾自动报警系统联动故障。  (三)处理情况  消防部门根据检查情况下发限期责令改正通知书,由梅州市鸿艺房地产开发有限公司在规定时限内进行整改。1月26日,现场已整改完毕,消防电梯联动正常。  梅州市公安局  2018年2月1日